应急照明控制器
发表评论: 是的,需要设置集中控制
2024-10-12 15:04
-
建筑消防设施施工流程
发表评论: 依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条,第三十三条,设计图纸(超过标准需要审图);依据《建筑工程施工许可管理办法》第二条,施工许可证(超过标准需要申领),最后验收备案开业检啥的。
2024-10-10 11:01
-
按旧规防烟楼梯间及合用前室问题
发表评论: +
2024-09-30 10:38
-
安全出口是玻璃门,设置了破窗锤,可以上锁吗?
发表评论: 首先,他是门,门为啥不能上锁;其次,看现场情况,没人了想怎么锁都行,有人在安全出口则不可以上锁
2024-09-26 09:17
-
防火通用规范和防火规范不一致,以哪个为准?
发表评论: 通规和建规不一致的执行通规;通规未提到的,执行建规;
2024-09-26 08:50
-
校外培训机构消防设计问题
发表评论: 这个得看当地政策,有的是要报二消,有的做房屋鉴定、消防评估。
2024-09-26 08:47
-
局部应用系统设计疑问
发表评论: 1、找设计院画个图吧,核算一下水量和流量,16m³的水池容量是不够的。
2024-09-26 08:46
-
因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题
发表评论: 怎么说吧,以后新项目设计的时候就会考虑这个问题了,不管怎么滴,都不可以低于2.1m。
2024-09-23 10:10
-
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
发表评论: 简单说就是楼梯间不设置防烟系统的话,你前室就需要不同朝向的开窗;前室未采用不同朝向开窗的话,楼梯间就需要设置防烟。
2024-09-21 09:53
-
两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?
发表评论: 是的,两路
2024-09-21 09:22
-
消防管道能在室外明管铺设嘛
发表评论:
2024-09-19 17:20
-
请教厂房疏散楼梯的设置问题。
发表评论: 厂房建筑并未要求楼梯通向屋面
2024-09-19 17:14
-
两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?
发表评论:
2024-09-19 16:21
-
宾馆(多层)排烟口问题
发表评论: 首先每个防烟分区均需设置至少一个常闭排烟口;1、依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013及图示要求,启动排烟风机的必要条件是需要开启排烟口。4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。 2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。2、依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》,排烟口开启时排烟风机启动为5个控制方式之一。5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: 1 现场手动启动; 2 火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动; 4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动; 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。 其次一个排烟风机担负多个防烟分区时,应仅打开着火区域防烟分区的排烟阀,其余防烟分区应关闭状态。若排烟阀直接设置在垂直的排烟管井上,直接设置排烟阀即可;若有分支管道,则需另行设置常开式排烟防火阀。
2024-09-12 16:49
-
单多层建筑需要设置消防车登高操作场地吗?
发表评论: 55037实施指南:3.4.6 单层和多层工业与民用建筑以及地下建筑不严格要求设置消防车登高操作场地,但仍要视建筑的火灾危险性和火灾 扑救需要设置与否, 如多层的大型丙类仓库、 物流建筑和丙类厂房,大型的商业综合体、大型的地下建筑等。
2024-09-12 14:24
-
商业与办公疏散问题
发表评论: 改一下,按照多层,楼下是对的
2024-09-11 16:22
-
有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。
发表评论: 说的对,还有个45°角,小于45°角的话就只有20(22)m了。
2024-09-07 12:58
-
有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。
发表评论: 设自喷不超37.5m的话,满足要求,个人感觉你这不能按照袋型走道那一块计算,可以参考开敞办公厅
2024-09-07 08:50
-
商业与办公疏散问题
发表评论: 高层
2024-09-07 08:38
-
成品粮仓库内需要设置消火栓吗
发表评论: 不设置,粮食平房仓设计规范 GB50320-2014 7.0.1 散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;仓外应设消防给水设施。