GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?
发表评论: 十字分割的么?
2023-05-08 17:29
-
关于消规里面提到气囊问题的解决方案
发表评论: 都要做
2023-05-08 17:18
-
住宅建筑高度确认
发表评论:
2023-05-08 14:45
-
高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是
发表评论:
2023-05-06 13:10
-
消防水泵房内水泵控制柜前铺设铁板
发表评论: 为啥要铺铁板?电柜周边不是应该铺设胶垫防止触电么?
2023-05-05 13:27
-
不同场所的人员密度
发表评论: 这个问题好笼统啊
2023-05-05 13:23
-
二氧化碳灭火器超充装合格吗?
发表评论: 缺少5%是合格的,超了也合格呗
2023-05-04 12:13
-
二氧化碳灭火器
发表评论: https://gf.1190119.com/list-571.htm
2023-04-28 17:24
-
请问二类高层住宅一层北侧为商业服务网点,南侧为车库,隔墙是否需要防火墙?
发表评论: 防火分区咋划分的?防火分区自然划分就需要用防火墙了~
2023-04-28 16:23
-
关于水喷雾系统隔膜及压力开关问题
发表评论: 我想问一个问题,压开前面没有延时器么?延时器没有接排水么?
2023-04-28 16:22
-
屋顶上高度为1.5米的阁楼层是否计算在层数内
发表评论:
2023-04-28 16:01
-
二氧化碳灭火器超充装合格吗?
发表评论:
2023-04-28 14:07
-
排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
发表评论:
2023-04-28 13:45
-
湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?
发表评论: 如果供水侧压力大于系统侧压力,那就是压力表坏了;如果系统侧压力大于供水侧压力,那就是原来起压起高了,现在供水侧压力不够了。
2023-04-28 09:37
-
消防联动控制器自检一下,可以查出故障和屏蔽信号吗?
发表评论: 自检主要是检查主机的工作状态,故障和屏蔽信号在日常工作状态都是实时显示的。
2023-04-28 09:27
-
消防联动控制器平时可以设置在手动状态吗?
发表评论: 有人值守的可以手动状态
2023-04-28 09:26
-
排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
发表评论: 开启的
2023-04-28 09:25
-
室内消火栓箱门的外面又装修安装了木质箱门,相当于要先开木质门,再开铁质门,才能操作使用消火栓,请问可以吗?
发表评论: 不可以
2023-04-28 09:25
-
水锤消除设置问题
发表评论: 当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。