配电房采用二氧化碳灭火器,怎样计算配置数量?

发布时间:2025-02-24 15:08消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

请问一下配电房如果只配置二氧化碳灭火器,配置数量该如何计算?

回答:

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.4条规定,E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
二氧化碳灭火器主要适应于B、E类火灾,可参照其B类火灾的灭火级别计算灭火器数量
需要注意的是,如果配电房同时存在A类火灾,则仅配置二氧化碳灭火器难以满足要求。
具体计算方式,参考视频:
灭火器-设计计算-经典实例

灭火器-设计计算-计算单元的划分

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com