- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
防火墙问题
A建筑高且长,B建筑低且短,要求防火距离不限,问:A建筑需要整面墙做防火墙还是与B建筑相邻的那一段做防火墙呢?
-
常开防火门应设总线按钮吗
今天有同事说是常开防火门应设总线按钮,查了许久规范,没找到这个要求, 请各位大神指点
-
甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。
防火墙的耐火极限是3.00h,但是甲级防火门的耐火性能只有1.50h,而且甲级防火门也没有承载能力,那么甲级防火门是否会影响防火墙原有的防火措施呢?
-
采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定
耐火极限包括:承载能力、完整性和隔热性,请问防火卷帘本身具备承载能力的性能吗?
-
关于工业建筑内叉车充电间(区)的相关问题
请问,丙、丁、戊类厂房、仓库(非物流建筑)内是否可以设置设置叉车充电区(无防火分隔)?当叉车充电间(区)面积大于200㎡时是否可以不设置自动消防设施?或者使用超细干粉代替自动灭火设施?
-
电影院到底要不要独立防火分区?
建规5.4.7条中规定电影院与其他区域采用2h隔墙+甲级门。电影院规范6.1.2条规定电影院要独立防火分区,那么电影院与其他区域的隔墙就应该是3h。这里边有个问题,大家一起讨论一下。电影院规范是2008年版的,建规是2018年版的,按理说后出的规范应该考虑到之前的规范,这里能不能理解为新的建规对电影院规范里的这条做了放宽?不再要求独立防火分区了?还是说建规编写的时候就没有考虑到电影院规范的这一条?
-
冷库的防火分隔问题
建规6.2.8条:冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设互相连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。 那么,采用阻燃金属夹芯板拼装的十几平方到几百平方的冷库,设置在商场超市内、丙类仓库内、食品厂房内等区域,是否要按照6.2.8条之规定进行防
-
耐火极限问题
一个大于250米的建筑,房间内隔墙要求耐火极限不低于1.5小时,那么隔墙上安装的木门与玻璃门的耐火极限也是要求耐火极限不低于1.5小时吗?
-
屋面违规住人
民用建筑屋顶在达到防火分隔要求的情况下,物业工作人员能晚上住在上面吗?
-
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
仓库厂房可设在一起吗