消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下独立式消防泵房是否需要设置封闭楼梯间?

地下独立式消防泵房是否需要设置封闭楼梯间?

wwhh | 2025-02-28 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-02-28 16:07 00 [回复]举报

封闭,大于十米火三层防烟

LHH2737 2025-03-01 09:22 00 [回复]举报

要的

通规第7.1.10条:   除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:

1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;

2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;


关闭

关闭

手机APP下载