消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

探讨:自动排烟窗-控制方式·应用场所!

发布时间:2020-09-11 16:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。

本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。

自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。

一、手动控制方式:

1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能,即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。
2、设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。
3、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。

二、自动控制方式:

自动控制方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启。
1、火灾报警联动:
自动排烟窗(口)可采用与火灾自动报警系统联动的控制方式,当与火灾自动报警系统联动自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。
2、温控释放开启:
自动排烟窗(口)可采用温控自动释放的方式,带有温控功能的自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

三、需要采用自动控制方式的场所:

1、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
2、厂房、仓库的自然排烟窗(口),当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)宜采用自动控制方式开启。

四、自动控制方式的选择:

依前所述,自动控制方式包括火灾报警联动和温控自动释放,考虑火灾报警联动系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关要求,本文认为,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控自动释放开启功能,对于设置有火灾自动报警系统的高大空间场所,宜同时具备火灾报警联动控制开启的功能。
注:本观点有争议 ,供参考,详见专题讲解: 再议:常开防火门、自动排烟窗等的温控自释放功能!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

探讨:自动排烟窗-控制方式·应用场所!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读