外墙保温系统-分类·构造·防火措施·防火图示!

发布时间:2022-10-11 09:55消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:外墙保温及装饰材料的脱落、火灾事件频发,已成为广泛关注的社会问题!

外墙脱落带来安全风险,外墙火灾蔓延迅速,尚无合适的扑救手段和消防措施!

本文分解外墙保温系统的主要分类、构造特点、适应范围及使用年限,并辅以防火图示,力求通俗易懂。

全文共六章,分述如下:

 

第一章 概 述

按照基层墙体与保温层的位置关系,外墙保温可分为外保温系统、夹心保温系统、内保温系统和自保温系统。

一、外墙内保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室内侧,比较适合建筑保温隔热指标要求不高、气候条件不太恶劣的地区。

与外保温系统相比,内保温系统有房间及楼板的阻隔,火灾蔓延速度相对较慢。但内保温系统材料遇热或燃烧分解产生的烟气和毒性,可直接威胁人员安全。

二、外墙外保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室外侧,能充分发挥保温材料的保温效能,达到较高的节能效果,较适合寒冷与严寒地区,是目前应用较多的外墙保温系统。

外墙火灾一旦发生,蔓延迅速,目前尚无合适的扑救手段和设施。

三、夹心保温系统由内叶墙、保温层、外叶墙构成,内、外叶墙之间填充保温材料,形成夹心复合外墙。

夹心保温系统防火性能高,但墙体较厚,构造工艺相对复杂,较难处理热桥问题,已较少使用。

四、自保温系统属于一种较为新型的保温技术,诸多省份已出台地方标准,尚处于发展完善阶段。      

第二章 内保温系统

一、概念及构造。

外墙内保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室内侧,由保温层、防护层等组成,主要对外墙内表面起保温作用,简称内保温系统。【图示1】
图片
【图示1】

二、主要特点及适应范围。

相对外保温系统,内保温系统工艺较为简单,施工方便。但内保温系统的热桥部位较多,节能效果较差,比较适合建筑保温隔热指标要求不高、所在气候条件不太恶劣的地区应用,比如,长江流域所在的夏热冬冷气候区等。

三、防火要求。

内保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室内侧,与外保温系统相比,有房间及楼板的阻隔,火灾蔓延速度相对较慢。但内保温系统材料遇热或燃烧分解产生的烟气和毒性,可直接威胁人员安全,除规范要求采用A级保温材料的情形外,其他均应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级保温材料。

内保温系统的防火要求主要与建筑功能相关,与建筑高度关联不大,主要要求如下:
图片

注:表引自《建筑设计防火规范图示及应用》

四、防火图示。

保温系统应采用不燃材料做防护层【图示2】,对于允许采用燃烧性能为B1级的保温材料的场所,防护层的厚度不应小于10mm【图示3】。      
图片
【图示2】
图片
【图示3】

五、使用年限。

内保温系统及材料的使用年限宜与基层墙体的设计使用年限一致,当使用年限小于基层墙体的设计使用年限时,应有维修更换的预案措施。

第三章 夹心保温系统

一、概念及构造。

夹心保温系统由内叶墙、保温层、外叶墙构成,内、外叶墙之间填充保温材料,形成夹心复合外墙。【图示4】

外叶墙:在夹心保温系统中,作为装饰层的外侧砌块墙体,称为外叶墙。

内叶墙:在夹心保温系统中,作为主体结构的承重墙体(或填充墙),设置在内侧,此结构层称为内叶墙。
图片
【图示4】

二、主要特点及适应范围。

夹心保温系统防火性能高,但墙体较厚,构造工艺相对复杂,且不能有效解决热桥问题,已较少使用。

三、防火要求。

采用夹心保温系统的外墙,保温层与两侧页墙及结构受力体系之间不应存在空隙或空腔【图示5】,保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体,该结构体应符合相应耐火等级建筑的外墙耐火极限要求。

当保温材料的燃烧性能为B1B2级时,保温材料两侧叶墙应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm【图示6】

四、防火图示。
图片

【图示5】

图片
【图示6】

五、使用年限。

保温材料及整体系统的使用年限应与房屋建筑结构的设计使用年限一致,砌体安全等级应与主体结构相同。

第四章 外保温系统

一、概念及构造。

外墙外保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室外侧,由保温层和防护层组成,主要对外墙外表面起保温作用,简称外保温系统。【图示7】
图片
【图示7】

二、主要特点及适应范围。

外墙外保温技术起源于20世纪40年代的欧洲,几十年来,欧美对此类外墙外保温系统进行了大量的基础研究,并已形成健全的、系统的规范标准体系。我国有关保温系统的各项配套材料标准,以及相关实验方法标准等也已形成了比较完整的体系,并在符合我国国情的基础上不断向国际先进水平靠拢,是目前应用较多的保温系统形式。

外墙外保温置于建筑物外墙外侧,能充分发挥保温材料的保温效能,达到较高的节能效果,较适应于寒冷与严寒地区。

三、防火要求。

室外氧气充足,外保温系统一旦发生火灾,蔓延迅速,目前尚无合适的扑救措施,尤其对于有空腔的外保温系统,因烟囱效应而造成火势发展更快。

1、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
图片
2、与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
图片

注1:以上图表引自《建筑设计防火规范图示及应用》

注2:有空腔的外保温系统,包括幕墙与建筑外墙基层墙体之间的空腔、保温材料与基层墙体及保护层、装饰层之间的空腔等,可不包括采用粘贴方式施工时在保温材料与墙体找平层之间形成的空隙。

四、防火图示。

1、当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1B2级的保温材料时,应符合下列规定:【图示8】

① 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。

② 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
图片
【图示8】

2、建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆【图示9】。当采用B1B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm【图示10】。

图片

【图示9】

图片
【图示10】

3、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

图片
【图示11】

五、使用年限。

外保温系统及材料的使用年限宜与基层墙体的设计使用年限一致,当使用年限小于基层墙体的设计使用年限时,应有维修更换的预案措施。

第五章 自保温系统

外墙自保温系统是近十年来推出的新型保温技术,诸多省份已出台地方标准,尚处于发展完善阶段。

自保温系统的主墙体部位采用自保温墙体块材,配套合理的外墙热桥、剪力墙保温构造和交接面处理构造,以使墙体满足节能要求,属于一种较为新型的保温技术。自保温墙体块材的形式很多,比如各类混凝土复合自保温砌块、发泡混凝土复合自保温砌块、烧结复合自保温砌块,等等。

采用自保温系统的外墙,耐火极限和燃烧性能应符合相应耐火等级建筑的外墙要求,砌体的安全等级应与主体结构相同,使用年限应与房屋建筑结构的设计使用年限一致。

第六章 其 他

一、电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

二、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 