53°瓶装白酒可以存储在丙二类仓库中吗
发表评论: 瓶装白酒属于丙类一项,丙一项仓库占地面积和防火分区面积注意一下。
2024-07-12 16:02
-
消火栓和自动喷水灭火系统
发表评论: 规范原文,湿式自动喷水灭火系统应设置报警阀组。
2024-07-09 13:48
-
首层楼梯间未直通室外的情况
发表评论: 建筑不大于4层可不在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的放宽条件,即直通室外的门离楼梯间不能超过15米。
2024-07-09 13:46
-
什么建筑需要设消防车道?(注意不是环形消防车道)
发表评论: 按通规,有一条消防车道即可。按建规8.1.2,除可不设置室外消火栓的建筑外,均应设置室外消火栓,也可以理解均应设置消防车道。
2024-07-08 09:19
-
建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
发表评论: 个人理解是每层的建筑面积。8.1.9里,涉及总面积的都表述为总建筑面积,而“多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米”,提出的是“楼层”建筑面积。
2024-07-08 09:08
-
请教一下高位水箱问题
发表评论: 最不利点静压满足要求就可以不设增稳压设施。
2024-05-28 14:13
-
关于应急疏散标志灯规格的选择问题。
发表评论: 请教下,哪里的条文特指悬挂式。
2024-05-28 09:23
-
酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?
发表评论: 不是必须
2024-05-28 09:19
-
厂区内的车间,只与厂区内部道路相邻,长度超过150米,是否也应设置穿过建筑物的消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道?
发表评论: 个人观点,没必要。建规7.1.1和7.1.2针对的是民用建筑。7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
2024-05-17 14:09
-
救援窗可否兼做排烟窗?
发表评论: 可以。
2024-05-17 14:04
-
建筑面积大于50平方米的房间排烟
发表评论: 8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施: 1 建筑面积大于50㎡的房间; 2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。
2024-05-17 14:04
-
公共建筑的定义
发表评论: 从消防上来说,民用建筑里,除了住宅,其他均为公共建筑。
2024-05-17 14:02
-
疏散通道可燃物
发表评论: 疏散通道是大概念,其中的疏散楼梯间和前室是不允许的。疏散走道可以,但不能占用疏散走道的宽度。
2024-05-17 14:01
-
水管井是否可以设丙级防火门开向布草间?
发表评论: 可以,如果水管井内上下层贯通未封堵,建议乙级门。
2024-05-15 08:55
-
请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?
发表评论: 可以。防烟分区主要看面积,900㎡一个防烟分区没问题。
2024-05-15 08:54
-
消防应急标志灯的间距是多少米?
发表评论: 灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
2024-05-15 08:50
-
防火门若完全开启会遮挡室内消火栓箱门,不符合哪一条规范
发表评论: 消防法,第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
2024-05-14 09:02
-
无吊顶楼板下可不可以安装下垂型喷头
发表评论: 规范要求直立型。
2024-05-14 09:00
-
关于建筑疏散走道的应急照明设置问题。
发表评论: 确实火通规里没有提及“疏散走道”,但仍可引用建规的10.3.1,废止的是“强条”属性。“疏散走道”不设疏散照明不现实,属于疏散重要路径,而且火通规还对照度提出了要求。
2024-05-13 14:08
-
这算是是在楼梯间吗?
发表评论: 属于室内敞开楼梯,要考虑上下层的防火分隔。
2024-05-13 09:33