消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

也不行

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
    发表评论:        这十六条的回复应该还是主要参考CECS 263上的内容,GB 51427的要求与之不太相同,GB 51247表述是宜设高位消防水箱,如设高位消防水箱最低有效水位要求满足最不利点工作压力,如不满足则需设气压稳压装置。最不利点工作压力不会太小,实际大部分项目都会设气压稳压装置。【十六、自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置高位消防水箱和稳压设施?采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,可以仅设置高位消防水箱或仅设置稳压泵,高位消防水箱可以和其他系统共用。通常情况下,高位消防水箱和稳压泵很难保证系统初期灭火的需要,如供水达不到额定设计流量和压力,射流可能根本无法到达着火点,无实际意义,因此,自动跟踪定位射流灭火系统只需要保证系统管网全充满水就可以,并不需要满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求。】

    0 0 2025-07-14 17:27

  • 工业建筑是否可以采用自动跟踪定位射流灭火装置?是否一定要用消防炮?
    发表评论: 丙类工业高度大于12m的场所,应采用自动消防炮灭火装置?

    0 1 2025-07-03 15:22

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭