
本安消熊
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
是否应设自动灭火系统
发表评论: 这个问题就体现了中文的博大精深了,我还真没有这样理解过,但是不结合实际的话,你这样理解好像也是有可能的,可实际上是任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡都是共同修饰后面单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑的,否则,一个小卖部,一个小小的饭店几间小民宿且不是都要设置自喷吗?
2025-06-27 14:23
-
加油站加油岛灭火器配置问题
发表评论: 我觉得你的理解才是对的,楼主说了“加油站管理人员在这两个加油岛上分别各配置了一具5KG干粉灭火器符合要求。”每个配置点有一具灭火器的保护半径覆盖范围都有重叠了,相隔十米也没有什么问题,不存在超过保护半径的情况,大家是把计算单元划分跟保护距离搞混淆了吧!这个加油站不是很大的情况下完全可以看着一个计算单元,而且油岛上分别各配置了一具5KG干粉灭火器,这个计算单元配置的灭火器肯定大于等于2具了
2025-06-25 09:09
-
稳压泵的稳压压力
发表评论: 还有一种情况就是超高层建筑设置减压阀的情况,低楼层的静压力是有可能与高楼层的静压压力相等的。
2025-06-25 08:30
-
水泵接合器
发表评论: 强制性规范建筑防火通用规范 GB55037-2022的第8.1.12条第1款说的很清楚了,没有强调是不是简易喷淋,设置自动喷水系统的建筑消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置。
2025-06-16 08:36
-
水流指示器
发表评论: 这个也要结合设计方怎么设计的,我见过一家这样设计的,水流指示器动作+一个火警联动启动排烟等系统,个人觉得这样设计挺合理,水流指示器都都动作了,证明有水喷出了,都开始灭火了,在烟感较少或故障的情况下这样设计较为合理。
2025-05-28 11:26
-
防火分区划分
发表评论: 个人经验结合规范仅供参考:这样的情况,如果都是钢结构且没有涂刷防火涂料的话,一般情况只能算是四级耐火材料,符合规范的话,只允许丁戊类单层厂房存在,只要是丁类单层厂房不大于1000平米,戊类单层厂房不大于1500平米,都是可以看着一个防火分区不用再行划分,如果是丙类厂房需要对其沉重柱梁进行涂刷防火涂料到至少三级(允许两层),这样的情况下单层不超过3000平米,两层不超过2000平米都是不用再进行划分防火分区的。
2025-05-06 07:55
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 我理解也是这样的,但是防火门除特殊情况外应向疏散方向开启,如当消控室有两个门,一个通向室外,另一个通向室内,通向室内这个乙级防火门疏散方向有可能是借用消控室,就要开向消控室内部,要看怎么设计而论
2025-04-25 08:12
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 疏散门开启方向有专门的规定:疏散门应直通室外或安全出口可以看看这里的详细讨论:https://b.1190119.com/dayi/article-10982.htm?keywords=%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%87%BA%E5%8F%A3
2025-04-23 14:53
-
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
发表评论: 谢谢专家的耐心回复!
2025-04-01 16:47
-
中间仓库设置要求
发表评论: 个人结合规范理解,仅供参考:中间仓库的面积无需强制小于所在防火分区的5%,但需满足以下两点: 1. 甲乙类储量不超过一昼夜用量,丙类液体储罐限制5立方;(中间仓库固有的规定) 2. 其面积不超过中间仓库火灾危险性类别对应仓库的限值(如丙类仓库限值)。 实际操作中需结合防火墙分隔、耐火等级、灭火设施等因素综合设计,并符合消防部门的具体审查要求。
2025-03-26 16:45
-
挡烟垂壁与层高的关系
发表评论: 规范来说,只是强调挡烟垂壁高度与空间净高的关系,空间净高一般为层高扣除楼板厚度约0.25m与吊顶及管线空间约0.25m,共需扣除约0.5m。讨论出的室内空间净高+约0.5m(有的吊顶及管线占用更多)才可视为层高。 对于需要排烟的场所为满足疏散净高应不小于2.1m,同时考虑满足最小清晰高度,则机械排烟室内空间净高H不应小于2.6m,自然排烟室内空间净高H不应小于2.625(对于H不大于3m的场所满足疏散净高便满足了最小清晰高度),故对于室内空间净高H与与挡烟垂壁高度h结合规范要求可以简单归纳表示如下:
2025-03-20 16:58
-
高层建筑旅馆,其疏散距离是否适用2a+b这条规范
发表评论: 个人意见,仅供参考这是一个产生争议过的丁字型疏散走道问题,要结合规范,高层建筑旅馆应为2a+b≦30满足第一个图集的第3点。
2025-03-20 09:11
-
儿童游乐场
发表评论: 楼主所谓的“高层建筑商业内的儿童游乐场”也是商场本身的一部分,是商业运营性质的,属于人员密集场所里的公众聚集场所。个人理解,仅供参考!
2025-03-07 08:13
-
消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?
发表评论: 你说的门卫不是单层吗,在第几层呢,没有窗户吗?有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口就可以了。规范说的很清楚啊
2025-03-04 08:28
-
小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?
发表评论: 如果埋深大于10且总建筑面积大于3000就应按每个防火分区一部消防电梯设置对于楼主这样的情况,一类高层地上设置了几部电梯就直接延伸地下室就可以!个人理解,仅供参考。
2025-02-28 14:23
-
工业厂房局部地下室与地上划分为同一个防火分区
发表评论: 不建议地下室与地上共划分一个防火分区,因为地下防火分区面积要求较严,最大防火分区面积要远远比地上小,如果非要与地上划分一个防火分区,从严考虑的话要以地下要求的最大防火分区面积为准,不超过地下要求最大防火分区也是可以说的通的,个人理解,仅供参考!
2025-02-26 10:47
-
悬挂式温控灭火装置是否属于自动灭火系统?
发表评论: 是自动灭火系统,只是属于自己独立的一个小型自动灭火系统,跟自喷灭火系统没有什么关联而已。个人理解,仅供参考!
2025-02-12 10:39
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 多谢回答!
2025-02-10 13:19
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 好的,多谢耐心解惑!
2025-02-10 13:18
-
两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?
发表评论: 消防水泵应采取自灌式吸水,无论怎样吸水管上的压力表不应为真空(负值)个人理解,仅供参考!
2025-02-10 11:29