办理消防手续
发表评论: 这是住建部必审必验,其他建筑备案抽查,
2025-08-12 08:07
-
防火窗A2.0A3.0使用场所
发表评论:
2025-08-11 08:16
-
油烟管道清洗频次
发表评论:
2025-08-11 08:14
-
餐厅疏散规范按哪一条?
发表评论: 可以的。大空间敞开区域可以
2025-08-11 08:10
-
疏散距离的标准作废,求新标准。
发表评论: 通用规范只是废除了原规范的强条,变为一般条纹,如没有后续新的规范,还应执行原有规范要求(只是从强条--变为--一般条纹)
2025-08-08 16:55
-
火警传输设备是指哪些设备
发表评论:
2025-08-08 16:49
-
歌舞娱乐的疏散问题
发表评论:
2025-08-08 16:25
-
开式洒水喷头距离屋顶有距离要求吗
发表评论:
2025-08-08 16:21
-
消防泵应设减震装置吗?
发表评论:
2025-08-08 16:14
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 单栋建筑的体量来考虑火灾危险性(各座建筑之间满足相应的防火间距)
2025-08-08 16:11
-
老人照料场所的自动喷淋灭火系统的火灾危险等级
发表评论:
2025-08-08 13:02
-
灭火器使用
发表评论: 黄区是超压,建议检修。(也有可能表坏)
2025-08-08 12:33
-
线型光束感烟
发表评论: 规范要求水平距离14米,你这样符合要求
2025-08-08 12:32
-
超高层建筑水泵设置减压阀,水力警铃不能在90s动作
发表评论: 1.测试前检查报警阀上下腔压力值差值是否过大2.检查延时器下方减压孔板是否正常(如未设置和增加一个球阀,不全开试验一下)3.测试时是打开的末端试水还是报警阀实验泄水阀 ,测试时一定把阀门开到最大
2025-08-08 12:31
-
联动控制器的供电问题
发表评论: 消防设备是指电源监控,能实时掌握消防设备线序、电压、电流、缺项、欠压等,只监控,不掉闸。
2025-08-08 12:25
-
吊顶层大于800cm要不要设置喷淋
发表评论: 如果有可燃物需要布置喷淋
2025-08-08 12:22
-
防火卷帘在联动降落后的问题
发表评论: 可以按任意键升起卷帘,这是便于人员疏散,人离开后有个延时,卷帘还会自动降落。火灾设计一切以人为本。
2025-08-08 12:21
-
挡烟垂壁消防联动
发表评论: 不需要的独立的烟感,正常布置烟感,通过报警主机发出联动信号就可以控制。
2025-08-08 12:19
-
压力开关启泵
发表评论: 有可能你泵出口的主管路上安装了低压压力开关,一放水压力值低于一定数值大泵启动,大泵启动后压力增高打开湿式报警阀,然后湿式报警阀的压力开关才动作。
2025-08-08 11:59
-
8000平方丁类多层厂房需要设置排烟设施吗?
发表评论: 建筑面积大于5000平米丁类厂房就需要排烟设施