消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

邦哥

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 丁类厂房需要什么消防设施
    发表评论: 应该配置应急照明与疏散指示系统和灭火器系统以及室外消火栓系统

    0 0 2025-06-26 15:33

  • 疏散指示灯方向
    发表评论: 可上人屋顶就是用来人员疏散用的,如果两个单元的建筑可以利用另一个楼梯进行疏散,所以屋顶楼梯间的疏散指示灯的指示方向应该向上,也就是指向屋顶方向。

    1 0 2025-06-26 15:28

  • 请问室内消火栓泵和喷淋泵可以共用一组吗?有规范支持吗?
    发表评论: 分情况1、如果是湿式或干式系统,消火栓和喷淋不可以共用一组水泵:因为此时系统报警阀组的阀瓣上压力大于下面,也就是系统侧压力大于供水侧压力。为了阀瓣的正常开启,系统侧压力还不能太大,以备喷头爆破时,随着系统侧压力的减小到供水侧压力时打开阀瓣,冲击报警管路,由压力开关启动消防泵。此时阀瓣平衡时的供水侧压力应该定为多少?因为他和消火栓系统共用一组水泵,当消火栓系统启动时,供水侧压力会很大,特别刚启泵时,此时,会冲击阀瓣,打开报警阀压力开关,冲击水力警铃,造成误报警。2、如果喷淋系统采用雨淋或预作用系统,下面是雨淋阀,报警阀的开启靠的是控制腔的泄压,依靠联动控制器的启动信号,和供水侧压力关系不大,可以共用一组水泵。

    1 1 2025-03-27 14:40

  • 洗手间要安装喷淋吗
    发表评论: 一类高层公共建筑的洗手间是否需要安装喷淋等消防设施,《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》都没有提及不用设置喷淋的问题。但是,《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 确实提及了        “2 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内”。厕所不计入防火分区,是不是不用设置消费设施。人防工程在地下,火灾危险性比起一类高层差不多少。以此说来,一类高层公共建筑厕所是不是可以不用设置喷淋

    0 0 2025-03-13 09:45

  • 请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
    发表评论: 本人认为:同一报警区域内两个火警报警,可以确认发生火情。防火卷帘下降到离地1.8米处,供车辆人员疏散。可是防火卷帘的作用主要是防火分隔。所以,当温感动作后,防火卷帘应该降落到底,执行他的本职工作—防火分隔。

    0 0 2025-02-08 10:48

  • 一个风管可以带两个风机吗
    发表评论: 如果目前一台风机无法满足设计要求,个人认为可以两台风机共同工作。有三点注意:1、两台风机需要同时启动,时间差不可太大;2、两台风机要求统一规格;3、两风机共同作用后的各个参数需要计算得出,不可简单叠加。

    0 0 2024-02-01 09:13

  • 消防水泵房的设置
    发表评论: 消防水泵房设置的位置与消防水池的位置有直接关系,消防水泵要满足直灌式吸水。也就是说消防水池不可以放在消防水泵房下面。具体应用系统是地上建筑还是地下建筑不重要。

    1 0 2023-11-13 15:10

  • 末端试水装置
    发表评论: 不是同一个。1、设置的位置不一样。末端试水装置的试水阀设在喷淋系统的最不利点;报警阀组的泄水阀设置在报警阀间,与报警阀直接相连。2、作用不一样。设置末端试水装置的试水阀主要为检测系统管路的通畅和系统压力;报警阀组上的泄水阀主要是为检测报警管路时用的。

    2 1 2023-11-13 15:05

  • 地下菜市场安全疏散距离
    发表评论: 地下菜市场,从经营性质上看和商场很是相似,可以参考地下商场疏散距离

    0 0 2023-08-09 09:20

  • 初检,消火栓系统
    发表评论: 1、首先找到系统的试验消火栓,就是那个带有压力表的那个,一般设置在最不利点(可以让现场施工人员协助你找找)。2、检查里面组件,包括门体、配置水枪、水带和按钮等;3、把你的带有压力表的消火栓测压接头接到栓口上,打开栓口,测试静压;4、拧下测压接口,接上水带,测压接头,再次开启栓口,测试枪口动压以及充实水柱;到此,如果静压、动压和充实水柱都符合规范要求,这个系统就不会有太大的问题。继续往下做5、测试水带长度,测试水枪口径;6、测试栓口离地高度;7、检查消火栓按钮的报警功能;8、检查消火栓箱体的安装位置和牢固程度,门体要开启方便,就是规范要求的120°。以上仅是检查一个消火栓,还要多找几个有代表性的消火栓,多检查几个,是否都能合格

    0 1 2023-08-09 09:11

  • 常开防火门问题
    发表评论:        设置在通道上的防火门应该采用常开防火门。在设置火灾自动报警系统的场所,火灾时,常常依靠联动控制器发出的指令关闭常开防火门。有火灾自动报警系统的场所,火情时,常开防火门可以自动关闭。如果没有火灾自动报警系统的场所,就可以不管吗?      肯定不行。防火门的主要作用就是防火分隔,火灾时,防火门不关闭怎么进行防火分隔,不能防火分隔的防火门存在的意义在哪里。自动不行可以手动吗,我们是否可以把防火门监控器设置在有人值班的场所,火灾时依靠手动关闭常开防火门。

    0 0 2022-06-08 15:12

  • 安全疏散距离
    发表评论: 安全疏散距离是不应该跨越两个防火分区的。试想,如果你从事故区域来到另一个防火分区,就相当于你来到了安全区域,具体你在第二个防火分区里走了多远有什么意义,反正你已经来到了安全区域,再走多少都无所谓。起关键作用的是事故区域里的行走距离。

    1 0 2021-05-21 16:42

  • 消防主被动措施
    发表评论: 消防里讲的被动防火,主要指建筑防火说的。例如,防火间距,疏散通道,疏散宽度以及疏散距离,安全出口,建筑耐火等级,消防登高场地和灭火救援窗等等,还有防火分区防烟分区的划分等。应急照明和安全疏散   主动防火主要指消防设施来说的。火已经燃烧了,如何扑灭它。消火栓,自动灭火,自动报警和防排烟了等,属于主动防火的范畴。消防,以防为主,防消结合。被动防火为主,采取措施不能让火着起来。一旦着火了,马上能启动消防设施扑灭初期火灾。

    1 0 2021-05-21 16:28

  • 甲乙库房防火间距可以占用吗
    发表评论: 甲乙类库房火灾危险性很高的,他们之间的防火间距可以防止火灾蔓延。如果之间设置一面防火墙或其他不燃材料,应该可以。一组空调机组谁能说他是不燃材料,对于甲乙库房之间的火势蔓延能起到阻止作用还是助涨作用。至少在不能百分之百确定他是A级不燃物质的话,这组空调机组是不允许设置的。

    0 0 2021-04-09 17:16

  • 压力开关启泵
    发表评论: 不客气,很高兴帮到了你

    0 0 2021-04-08 11:58

  • 线型光束感烟
    发表评论: 相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙的水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米

    0 0 2021-04-08 11:49

  • 压力开关启泵
    发表评论: 还有一种可能,打开水泵出水口后,报警阀上下压力差发生了变化。如果阀瓣密封不好,系统里的压力水很容易流入报警管路,进而冲击压力开关启动工作泵

    2 2 2021-04-05 16:42

  • 商业网点内的厨房需要防火分隔吗?
    发表评论: 商业服务网点是设置在住宅建筑底部的小型营业性用房,主要方便业主,实际上是对住宅建筑的一种放款措施。因为任何一种营业用房的火灾危险性都会超过住宅。如果准备利用商业服务网点开餐饮店,无疑大大增加了它的火灾危险性,按照公共建筑的标准划分防火分区、设定报警区域的消防措施,以降低火灾危险性,此外,还会对你使用的燃料有所限制。

    2 0 2021-04-05 16:37

  • 柜式预制灭火系统在一个防护区最多设计个数?
    发表评论: 防护区内所有预制灭火系统需要同时启动,误差不超过2秒。如果预制系统多了,这条执行起来的确困难。所以,规范要求预制系统最好不超过10台。

    0 0 2021-04-05 16:10

1
积分
20
提问
1
回答
19

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭