  • 养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
    发表评论: 既有建筑不涉及到重大调整或者专门的文件指示 其他看经济情况和心情

    0 0 2023-09-21 13:00

  • 消防检测设备校验
    发表评论: 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法目录内的设备凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,实行强制检定

    0 0 2023-09-21 12:57

  • 电池厂房仓库
    发表评论: 这个结合实际 该物质燃烧前期烟多的话选感烟 无烟选感温或者火焰

    0 0 2023-09-21 12:51

  • GB 55037-2022《建筑防火通用规范》-室外楼梯
    发表评论: 所以可以开启 前提是不影响疏散

    0 0 2023-09-21 12:48

  • 电影院内排烟
    发表评论: 如果有窗 且可以开启那就都不是问题了 如果不可开启 就适用50平的无窗房间 要设机械排烟

    0 0 2023-09-21 12:47

  • 请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
    发表评论: 这一条是不是可以这么理解 大于2.5时 可以超过60米

    0 0 2023-09-21 12:42

  • GB 55037-2022《建筑防火通用规范》-室外楼梯
    发表评论: 重点在 除疏散门外

    0 3 2023-09-13 12:13

  • 配电房的灭火装置
    发表评论: 通用规范说的比较笼统 可以参考建规的8.3.9 提到一个特殊重要设备 条文解释 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室但条文并未规定具体情况 条文解释也只是做参考用 个人理解结合单位经济或者其他条件选配即可 不应强制设置

    0 0 2023-09-13 12:12

  • 老建筑室内消防给水直连的市政管网
    发表评论: 想少投入就软管卷盘或者消防水龙吧 至少有水 水压一般也可以 

    0 0 2023-09-13 12:00

  • 电影院内排烟
    发表评论: 这个得按公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间必须有排烟(可以是自然排烟) 又因为是无窗房间所以必须设置机械排烟

    0 2 2023-09-13 11:53

  • 商场中店铺美容店不到120平方,可以设一个净宽1.4m的门吗?
    发表评论: 可以的 疏散宽度 疏散距离都可以的 要是实在不放心可以咨询消防部门 

    0 0 2023-09-13 11:24

  • 游泳馆设计防火
    发表评论: 我一般用电脑看 有时候用手机看你认为乱作为 完全可以举出规范条文去反驳比如游泳馆的面积小于200平米 所以只需要一个安全出口  但是现实中一般没有这么小的游泳馆 另外泳池边上一般存在可燃物 也没有条文规定泳池不是营业场所可以不设置灭火器 或者岸上的东西着火了 现场配个勺子舀水?要是举不出就直接就认为消防部门闲的没事 那你家附近的游泳池被查了 又不影响你游泳 剩下的关你什么事 这里只是个讨论现场相关问题的地方 其他问题你可以去有关部门咨询

    1 1 2023-09-13 11:21

  • 请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
    发表评论: 规范原文是 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m你现在不能到60的原因应该是任一点到排烟窗距离不应大于30 不低于2平米的窗不代表可开启面积不低于2平米 更不代表有效排烟面积不小于2平米 所以如果走廊小于60米 可以考虑三个防烟分区是否多余 

    1 3 2023-09-13 11:09

  • 裙房与主楼的问题
    发表评论: 法无禁止即可为 规范未标注为无门窗洞口的防火墙就是可以

    1 0 2023-09-13 10:59

  • 商业综合体,网吧只设置温感可以吗
    发表评论: 可以的 烟感容易误报的场所可以选用温感 

    0 0 2023-09-13 10:58

  • 末端试水阀
    发表评论: 现场设施无法操作就是故障损坏 一个手柄而已 门口五金店现场买了

    0 0 2023-09-13 10:54

  • 水喷雾系统管道压力问题
    发表评论: 新增设施建筑可能存在用水量增加另外由于规范的更新也有可能新建建筑用水量增加 最好咨询下设计进行下验算,如果DN150可以满足的话出一个文件 

    1 0 2023-09-13 10:52

  • 水泵节合器设置要求
    发表评论: 按你说的不属于四种情况 可以结合自身财力或者其他情况选配如果设置的话要做好永久性标识 标注好系统适用压力,供水范围等信息

    1 0 2023-09-13 10:43

  • 电池厂房仓库
    发表评论: 普通甲乙车间一般就是消火栓灭火器 疏散指示应急灯之类的了 报警和自喷的话一般普通甲乙类厂房不强制要求再有车间的原材料半成品 成品会不会与水发生反应 如果反应就不用考虑水系统

    0 2 2023-09-13 10:40

  • 消防检测设备校验
    发表评论: 如果以前检过 就按标签的有效期如果没有检过 那就是该检了 或者可以等等有关部门检查时

    0 2 2023-09-13 10:33