全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
模式研究 2023-09-11 16:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
问题再描述一下:我们公司室内消火栓和室外消火栓共一个管网,公司建筑不属于建筑设计防火规范 《8 消防设施 8.1.3规定的四种情况》,不知道这种情况是否需要安装水泵接合器。咨询了有关人员,答案不同。在此请教各位老师。
安洪全 2023-09-11 17:05 1 赞
0 踩 [回复] 举报
可以参考:
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.1.12 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置:
1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑;
2 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;
3 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;
4 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;
5 室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程;
6 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所;
7 设置室内消火栓系统的交通隧道;
8 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库;
9 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。
水泵接合器是建筑室外消防给水系统的组成部分,主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水。在建筑外墙上或建筑外墙附近设置水泵接合器,能更有效地利用建筑内的消防设施,节省消防员登高扑救、铺设水带的时间。因此,原则上,设置室内消防给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。