全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于风管穿越防火墙、防火隔墙防火阀两侧2米范围内风管防火包裹问题
关于风管穿越防火墙、防火隔墙防火阀两侧2米范围内风管防火包裹问题,一直没弄清楚建筑上哪些墙体属于防火隔墙,除了风机房、水泵房、防火分区隔墙外还有哪些墙体属于防火隔墙,能否简单理解为隔墙上设置了防火门的就为防火隔墙或者防火墙?楼层上风管出井道部位是防火阀两侧风管耐火极限是否需与风井墙体一致?风井墙体是否为防火隔墙?防火阀靠风井一侧两米防火包裹如何实施?
同同不同 2024-12-03 08:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
凡是设计有耐火极限要求的墙体均为防火墙或防火隔墙,风井墙体耐火极限一般不小于1h,穿墙位置2m内的镀锌钢板风管做法可采用岩棉板、防火卷材等达到一小时耐火极限
那风井处只能做一侧包裹了。
就是不好区分哪些是防火隔墙,哪些墙体有耐火极限?