全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防控制室合并的问题
几个不同厂区有独立消防控制室,且未共用一套系统,是否可以合并设置一个主消控室,其余设为分消控室?分消控室是否需要人员值班
EHS专家-DL 2025-03-18 14:29 2 赞
0 踩 [回复] 举报
一、消防控制室合并可行性
技术可行性: 若多个独立厂区的消防系统经改造后能够系统兼容(如实现信号互通、集中报警与联动控制),可合并设置一个主消防控制室,其余设为分消防控制室。主消防控制室需能显示所有火灾报警信号及联动控制状态,并控制重要消防设备;分消防控制室仅负责辖区内的设备监控,且不得互相控制。即总控控制分控,分控不互相控制。
法律程序要求: 消防控制室合并属于建设工程,需按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》申请消防设计审查或备案。合并后系统必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013要求,确保信号传输可靠性和控制逻辑合规。
二、分消防控制室人员值班要求
值班必要性: 主消防控制室必须24小时专人值班,负责全局监控和应急指挥。分消防控制室是否需要值班,需根据实际管理需求及地方消防规定确定:若分控室辖区设备可完全由主控室远程监控且无独立联动需求,可无需专人值守;若分控室仍需独立处理辖区火警或设备操作(如特殊工艺区域),则需保留值班人员。
管理责任划分: 合并后需明确主控室与分控室的责任边界,确保火灾发生时指挥体系清晰。