全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防救援窗设置问题
请问一下,GB55037-2022的2.2.3里面提到,除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援窗外。这里说的特殊要求的建筑是指哪些呢?有没有依据出处呀?包含精神病医院吗?再者,现在提到的人员密集场所的逃生窗口问题,请问精神病医院也需要设置逃生窗口吗?
EHS专家-DL 2025-03-28 10:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、“特殊要求的建筑”定义及依据
规范明示范围
- 特殊要求的建筑:未在GB55037-2022中直接列举具体类型,但结合行业实践,通常包括以下两类:
- 特殊功能建筑:如军事设施、涉密场所、核工业厂房等因安全保密或工艺需求需限制消防救援口设置的建筑。
- 特殊结构建筑:如无外墙的全封闭厂房、超洁净车间等因建筑形态无法满足消防救援口设置条件的建筑。
- 特殊要求的建筑:未在GB55037-2022中直接列举具体类型,但结合行业实践,通常包括以下两类:
精神病医院是否属于“特殊要求的建筑”
- 现行规范未将精神病医院直接列入豁免范围。
- 精神病医院若需豁免设置消防救援口,需满足以下条件之一:
- 具有特殊安防需求(如病房需防止患者逃脱),且经消防设计专家论证通过;
- 建筑结构无法满足消防救援口设置要求(如全封闭治疗区),需提交专项技术说明。
二、精神病医院逃生窗口设置要求
人员密集场所的强制要求
- 精神病医院属于《建筑设计防火规范》(GB50016)定义的人员密集场所,其疏散通道、安全出口及消防救援口需符合以下要求:
- 每层沿外墙每个防火分区对应消防救援操作面范围内设置≥2个消防救援口,且净尺寸≥1.0m×1.0m。
- 若采用门作为消防救援口,净宽度可放宽至≥0.8m。
- 精神病医院属于《建筑设计防火规范》(GB50016)定义的人员密集场所,其疏散通道、安全出口及消防救援口需符合以下要求:
特殊安全措施的协调
- 病房区域需在满足消防救援口设置要求的前提下,结合患者安全管理需求:
- 消防救援口应配置防破坏锁具,确保外部可破拆、内部需钥匙开启;
- 窗口玻璃选用安全夹层玻璃(破碎后无尖锐碎片),并设置永久性标识。
- 病房区域需在满足消防救援口设置要求的前提下,结合患者安全管理需求: