消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m

1.相关标准

    《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

    7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。


2.问题描述

    某中学新建教学楼,首层楼梯间处疏散外门“WM1521”洞口设计高度为2.1m(见图1、图2),该处疏散外门开启后通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条的规定。



3.问题解析

    本项目首层楼梯间疏散外门“WM1521”洞口高度尺寸为2.1m,扣除门框厚度,门开启后洞口净高度低于2.1m,造成建筑该处疏散外门通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》第7.1.5条“疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m”的规定。


4.改进措施

    图纸修改后(见图3、图4),通过将该编号门洞高度尺寸全部调整为2.2m(同时门窗表中标注为乙级防火门),保证门开启后通行净高度不小于2.1m,满足规范要求。



来源:北京市规划和自然资源委员会,北京市施工图审查协会《一月一答》第20期

请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 10

影师 2025-06-06 06:21 00 [回复]举报

此门应为直通室外的门,需要变成防火门吗?

某天   回复: 影师2025-06-07 22:38

通往室外的门好像除了楼梯间那些需要其他不需要

0    0 [回复]举报

ZJN155   回复: 某天2025-06-26 11:07

楼梯间直通室外的门也不需要做防火门

1    0 [回复]举报

loven 2025-06-13 15:55 00 [回复]举报

今天审图刚遇到这个问题。。。

ZJN155 2025-06-26 11:09 00 [回复]举报

现在除管井门外所有门高度都至少要做到2200高了

烟雨江南 2025-06-28 10:14 00 [回复]举报

考虑门框的高度,宽度,确定净高度、宽度

消防人说消防 2025-07-01 09:35 00 [回复]举报

工作中碰到数量较多的疏散门净高度不符合要求的情况下,有没有经济型的整改方案?

18019585602   回复: 消防人说消防2025-07-16 16:50

正常改造项目疏散楼梯间疏散门门洞高度都是2.1米,满足不了防火通规,一般我都是把疏散楼梯间打上阴影,作为非设计区域处理,审图专家也不会说什么,正要整改疏散楼梯间疏散门的门洞,还是比较困难的。

0    0 [回复]举报

豆篓子 2025-07-17 12:19 00 [回复]举报

直通室外的门设计为防火门,有点浪费

知耻也要问 2025-07-28 11:45 00 [回复]举报

不是有5%的偏差值呀


关闭

关闭

手机APP下载