带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?

半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?

mingship | 2025-06-26 15:05
请写下您的回答回答

回答 | 4

潘天坤 2025-06-26 16:16 00 [回复]举报

走廊长度超过排烟设防要求嘛?

从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施


从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”



李勤 2025-06-26 17:22 00 [回复]举报

罗马苏丹 2025-06-26 18:52 00 [回复]举报

你这个按照规范,不需要设置排烟啊

牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:52 00 [回复]举报

地下、半地下,房间的建筑面积不大于50㎡,且总建筑面积不大于200㎡的区域,可以不设置排烟。如果走道超过20m,走道的排烟需要设置。