消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口是否可以通过房间

该场所为儿童活动场所,箭头处的出口可否作为该场所的安全出口?

强202406 | 2025-06-27 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 7

学不完根本学不玩 2025-06-27 10:13 00 [回复]举报

用于房间内人员疏散是没有问题的。他不能作为建筑物的安全出口。

强202406   回复: 学不完根本学不玩2025-06-27 10:58

对应哪条规范条文

0    0 [回复]举报

alin绿萝 2025-06-27 10:20 00 [回复]举报

不可以。疏散只能有交通功能,不能有其他功能。

强202406   回复: alin绿萝2025-06-27 10:59

对应哪条规范条文

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-27 12:54 00 [回复]举报

建规5.5.17条,直通疏散走道的房间疏散门至安全出口。再就是《建筑防火通用规范》


m- 2025-06-27 13:17 00 [回复]举报

通规7.1.2条,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间

李勤 2025-06-27 17:23 00 [回复]举报

疏散的原则是越来越安全,疏散路径不能越来越危险,比如餐厅进入厨房然后到室外。

关闭

关闭

手机APP下载