消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于设备房门等级问题

弱电机房的门是用乙级防火门还是丙级防火门? 一般不会用甲级防火门(当然甲级门肯定不会错,但是成本高)  另外生活水泵房,泳池泵房是否只需要乙级防火门就行了?

武汉的大风 | 2025-06-27 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 12

学不完根本学不玩 2025-06-27 11:15 00 [回复]举报

设备机房应该用甲级门,

武汉的大风   回复: 学不完根本学不玩2025-06-27 11:40

你的依据是哪儿来的  有明确条文吗

0    0 [回复]举报

学不完根本学不玩   回复: 武汉的大风2025-06-27 14:52

建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时

设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 学不完根本学不玩2025-06-27 15:06

辛苦了 不过这个条件只是针对燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等,属于高危设备房的,生活水泵房,泳池泵房虽可以参照执行没有问题,不过是否防火等级高了。

0    0 [回复]举报

学不完根本学不玩   回复: 武汉的大风2025-06-27 15:59

可不是,这个机房等就是问题所在

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-27 13:06 00 [回复]举报

生活水泵房、泳池泵房是否需要防火门,目前没有直接的规范依据指出必须使用防火门。生活水泵房、泳池泵房安全要求与消防水泵房不同,是否需要防火门主要取决于其具体用途和安全需求,建议参考相关建筑设计规范,工程中99%设置甲级防火门。

关于弱电机房门的设置,看电气的规范要求,如《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。

武汉的大风   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-27 14:47

很详尽  我赞美你 最近做的施工图用了乙级防火门  图审也没提必须甲级。

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-27 15:40

民用建筑电气设计标准没有弱电机房防火门的要求,问了下电气专业人员  说可以用丙级防火门   感觉心慌慌

0    0 [回复]举报

牛疼 2025-06-27 13:07 00 [回复]举报

武汉的大风   回复: 牛疼2025-06-27 14:50

好的  我看了,不过通规没有针对生活泵房,泳池泵房的门做出明确要求,估计还得查阅其他专业辅助一下。

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 武汉的大风2025-06-27 16:08

首先确定防火门安装位置是否在特定区域内,例:前室、疏散走道等;如非开向特殊区域的,需要防火性能达标的普通机房的门,使用丙级即可。

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 牛疼2025-06-27 17:23

一般很少用丙级门  除了井道(风井,水井)

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载