高位水箱供水管材质要求

外部检查单位来公司检查,说高位水箱使用PVC管道不符合GB50974-2014的要求,需要改造为镀锌钢管。但我们现场是PPR管道,能满足相关规范要求吗,是否需要整改?

咋咋哇哇 | 2025-06-27 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 3

LD 2025-06-27 16:31 00 [回复]举报

8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
    1 系统工作压力;
    2 覆土深度;
    3 土壤的性质;
    4 管道的耐腐蚀能力;
    5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
    6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。

小唐12321 2025-06-27 16:42 00 [回复]举报

出水管不行,进水管可以,为什么会使用ppr呢,也就喷淋中低吊顶内可以吧

EHS专家-DL 2025-06-27 17:16 00 [回复]举报

高位消防水箱的进出水管、溢流管均属架空管道‌,必须使用金属管材。PPR管道在埋地条件下有限使用,你这得整改。就是PPR管道不符合GB50974-2014对消防架空管道的强制性要求,必须整改为镀锌钢管‌。