消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?

大象大大 | 2025-06-28 21:16
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-06-29 13:34 00 [回复]举报

首先你得明白消防水泵房的火灾,主要是电气火灾,其它可燃物很少。

第一,配置ABC干粉就行了,能灭E类电气火灾的,不必重复配置二氧化碳;

第二,危险等级一般配置中危险级别,3—4公斤的干粉灭火器就可以。依据参照配电室就足够了


李勤 2025-06-30 08:05 00 [回复]举报

按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。

李勤 2025-06-30 08:05 00 [回复]举报

按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。