消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵控制柜进线

IP55消防泵控制柜进线是否有规范要求下进线?

| 2025-08-09 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 5

懒得说 2025-08-09 14:52 00 [回复]举报

没有规范要求消防泵控制柜必须下进线。从底部(下进线)进入控制柜只是减少水汽或灰尘进入控制柜的风险,保证防护等级IP55.

牛丫头消防课堂 2025-08-09 15:36 00 [回复]举报

目前消防相关标准未有明确要求,但是考虑安全性,通常优先采用"下进下出"方式。

钱龙 2025-08-09 16:28 00 [回复]举报

实际应用中满足IP55防护等级的控制柜通常采用下进线方式,以避免安装过程中破坏柜子整体的防水防尘结构。《消防设施通用规范》GB55036、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974等相关规范,仅明确了控制柜的防护等级标准(与消防水泵同一空间时不低于IP55),未直接规定进线方式必须为下进线。因此,下进线更多是工程中为保障IP55防护性能的常见做法,而非规范强制要求的唯一进线方式,是一种通俗惯例。。

小唐12321 2025-08-11 08:13 00 [回复]举报

看你配过来电器柜啊,不要破坏柜体就可以。

EHS专家-DL 2025-08-11 15:02 00 [回复]举报

IP55防护等级(防尘防射水)要求控制柜在潮湿、多尘环境下保障密封性。一般认为下进线设计通过底部密封格兰头(cable gla_n_d)紧固处理,能阻止直径>50μm颗粒物及低压水柱侵入。没有规范要求一定要下进线的。

关闭

关闭

手机APP下载