消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

竖向排烟系统,每层仅一个侧墙式排烟口,侧墙式排烟口和排烟竖井连接处需要额外设置防火阀吗?

如题,排烟口采用多层百叶排烟口

LHH2737 | 2025-08-11 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-08-11 15:03 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-08-11 23:28 00 [回复]举报

因为你这个排烟口代表一个防烟分区啊,如果不设置排烟阀,一套系统全部排烟口都打开,导致着火区域排烟量不足。

当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。


排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。

关闭

关闭

手机APP下载