消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验,这个试验需要资质吗?

感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验,这个试验需要资质吗?这个试验哪里能做

消防网友23885 | 2025-08-11 12:24
请写下您的回答回答

回答 | 2

追风赶月 2025-08-11 20:35 00 [回复]举报

需要资质:国家建筑防火产品安全质量监督检验中心、或者省级质检院。可以百度一下联系方式

牛丫头消防课堂 2025-08-11 23:24 00 [回复]举报

需要。
感烟火灾探测器属于消防产品,其灵敏度试验需依据国家标准《点型感烟火灾探测器》(GB 4715)、《线型光束感烟火灾探测器》(GB 14003)等进行,试验过程需满足以下资质要求:


  1. 实验室资质:承担试验的机构需具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可,或通过消防产品认证机构授权,确保试验能力和数据的权威性。
  2. 人员资质:操作试验的技术人员需熟悉消防产品标准,具备相应的检测技能,部分场景下需持有消防检测相关资格证书。


二、哪里可以做该试验?

以下几类机构可提供感烟类火灾探测器的灵敏度试验服务:


  1. 国家及地方消防产品质量监督检验中心
    这是最权威的检测机构,如:
    • 国家消防产品质量监督检验中心(天津、上海、沈阳等),直接隶属于应急管理部或市场监管部门,具备全项消防产品检测资质。
    • 地方级消防产品检验站(如各省产品质量监督检验研究院的消防检测部门),可承担区域性的消防产品检测任务。
  2. 第三方消防检测机构
    需选择已取得 CNAS 认可、且检测范围包含 “火灾探测器” 项目的第三方实验室,这类机构通常面向企业提供产品研发测试、认证前预测试等服务。
  3. 消防产品生产企业的内部实验室
    部分大型消防产品生产企业(如海湾、利达等)自建实验室,可进行内部质量控制测试,但对外出具的报告需符合资质要求(如通过 CNAS 认可)才具备公信力。

关闭

关闭

手机APP下载