消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求

建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.3.12条要求“建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压”,好像规范中也没有明确规定通风和泄压具体要求,请问针对这些部位通风面积和泄压面积如何具体把控?或者参照啥规范和标准?谢谢!

JWN | 2025-08-11 14:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-08-11 16:15 00 [回复]举报

《燃气工程项目规范》GB55009-2021‌:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。‌

《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013‌:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。‌

《住宅项目规范》GB55038-2025‌:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。‌

地方标准‌:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。

实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。

牛丫头消防课堂 2025-08-11 23:21 00 [回复]举报

燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;
2 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。


泄压面积是为了在天然气爆炸时,通过预设的薄弱部位(如轻质墙体、轻质屋面)释放压力,降低对建筑结构和人员的伤害,需满足以下要求:

  1. 泄压面积计算公式
    根据《建筑设计防火规范》GB50016,爆炸危险区域的泄压面积(A)与区域体积(V)的比值(A/V)需符合规定,公式为:

    其中:
    • 为泄压面积(m²);
    • 为爆炸危险区域的体积(m³);
    • 为泄压比系数(甲类气体场所取 0.11~0.22)。
    例:某天然气用气房间体积为 100m³,按计算,泄压面积需不小于m²。
  2. 泄压面积的附加要求
    • 泄压面积应优先布置在建筑外墙或屋顶,且避开人员密集场所、疏散通道、相邻建筑的防火墙等关键部位。
    • 泄压口应靠近爆炸危险区域的上部(因天然气爆炸压力向上聚集),且泄压方向不得朝向室内或其他需要保护的区域。


关闭

关闭

手机APP下载