消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散通道上常闭式防火门是否需要防火门监控?

按火报规范疏散通道上常闭式防火门是需要防火门监控的,但是建规中6.5.1中对常闭式防火门没有明确设计监控要求,

在工程实际中,如何落实,

不需要监控吗?

消防网友78337 | 2021-06-08 12:14
请写下您的回答回答

回答 | 4

窝窝头 2021-06-10 08:40 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.6.1.2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

火报规范比建火规对防火门监控更细化,所以应该从严按火报规,建火规本来就只是写了大方向。

AARON 2021-09-13 17:31 00 [回复]举报

好多公共场所的防烟楼梯间是不是应该改为常开防火门?

tjxf888888 2021-11-11 13:45 00 [回复]举报

可以搜一下石老师的消防专题,不是所有防火门都需要监控的,公安部有个答复意见

萨曼岛的工程师 2025-05-12 19:11 00 [回复]举报

进入封闭楼梯间的防火门和进入防烟楼梯间前室的防火门是疏散通道上的防火门吗?

关闭

关闭

手机APP下载