消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?

消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?

请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-09-18 14:06 00 [回复]举报

可以共用,但前提是消防水泵也是共用的

小唐12321 2025-09-22 10:37 00 [回复]举报

未发现规范,条件可以不用共用。

EHS专家-DL 2025-09-22 12:09 00 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。

从以上规范条文可以看出,对于消火栓系统与自喷系统各自独立设置消防水泵有困难的场所,可以合用消防水泵。对于消火栓系统跟喷淋系统是否可以共用一套稳压系统,虽然现行国标规范没有明文规定可以合用,但是国标图集《消防给水稳压设备选用与安装》图示 17S205(2018修正版)已经给出了消火栓系统、自喷系统合用稳压系统的做法。故而消火栓系统与自喷系统的消防供水泵、消防稳压泵满足相应条件下可以合用。

关闭

关闭

手机APP下载