防火门可不可以换为防火卷帘门
各位同事:
最近发现一个问题,就是从电梯出来的防火门因为当时设计的原因宽度不够,导致经常性的防火门被人员拉货撞坏,经常需要维修,现在想问一下能不能把常闭式防火门换为防火卷帘?
大概情况:厂房为4层28米高甲类厂房内部为防爆区域,电梯间(电梯井)是非防爆区。两个区域之间使常闭式防火门隔开,因为工作原因导致防火门经常被撞坏,现在老板考虑更换为防火卷帘门。我查过一些规范,目前没有发现明文规定说不能换,但是零星的一些规范上提到不允许换,求指教,谢谢!大概情况已附图。
谢谢啦