全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
柴发储油间灭火设施选用问题
1、请问各位大咖 关于民用建筑柴油发电机房储油间是采用自动喷淋水灭火合规么? 按照常识油类火灾用水灭火不符合常理。但在项目联合验收时政府部门表示可以这样做!请问此合规性出自那一条纹规范? 2、如果储油间采用气体灭,是应该采用气体灭火系统(电控启动):还是气体灭火装置(温控启动)?两者的合规性在规范条文上有要求么?
刘丽波 2022-01-22 08:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依《建规》5.4.13条,柴油发电机房,当周围场所设置自喷喷水灭火系统时,机房内可以设置自喷系统。通常这样做时需要提柴油机的防护等级。对于其储油间没有要求。但通常也不采用水灭火,具体看一下各地做法。https://gf.1190119.com/m/article-38178.htm?keywords=%E5%82%A8%E6%B2%B9%E9%97%B4
由于储油间的容量比较小,一般设置预制的气体灭火装置,对于单个防护区仅设置一台悬挂式气体灭火装置且无火灾自动报警系统时可以采用温控型,其余情况均应采用电控型。
需要注意,储油间内有油火,灭火后容易复燃,一般不采用干粉灭火设施,气体有很好的浸渍防复燃功能,灭火效果较好。