米南 | 2022-03-14 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

陈曲 2022-03-14 14:23 10 [回复]举报

满足水规3.5.2 和7.4.6即可

李勤 2022-03-14 15:36 00 [回复]举报

7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。


7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。