全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防网友49953 2022-04-02 17:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有强制要求,但做的时候要注意不要对建筑构件和配件的耐火极限造成影响,不能随意增加载荷,可查阅商业建筑设计规范JGJ48_2014
石小东 2022-04-02 18:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你们商场的建筑面积如果超过5万平,就要执行《 大型商业综合体消防安全管理规则》,第三十四条 大型商业综合体内餐饮场所的管理应当符合下列要求: 1. 餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域; 2.餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料; 3. 餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气; 4. 不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施; 5. 厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔;
疏散通道两边隔断不是有耐火极限要求吗?要是餐饮店是敞开式的,餐饮部位的部分走道上没有没有隔断行吗?