全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
3941㎡车库该配置多少个灭火器?
车库3941㎡该配置多少个灭火器?
具体情况如下:
车库设置有消火栓、消防喷淋
根据Q=K*S/U
=0.5*3941/75
=26.27
以上不知道计算的是否正确?
灭火器该设置多少个点?总共需要多少具4公斤干粉灭火器?这两点我不会计算了,请大神们给出具体计算方法和说明,谢谢
消防网友78337 2022-04-20 09:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
严重危险级
22. 机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅
依6.2.1,最低3A级,取 50平方米每A
有K值依7.3.2取0.5
依:7.3.3 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等
如果为地下停车场再增加1.3倍。
地上消火栓和喷淋:0.5X3941/50=39.41向上取整为40除3A 取整为14具
地下消火栓和喷淋:1.3*0.5*3941/50=51.233=52除3A 取整为18具
3A最小为5公斤ABC全功能干粉。
现场分布时按一点一具(6.1.2),设置点时按(5.2.1)中15米保护距离核查,如果距离不足,增加设置点和设置数量,
一般正方形场所不会出现不足的情况,走廊等长条区域可能出现不足情况。