全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?
遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。
yizhongdayang 2023-03-12 20:18 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》P142页:
问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?
答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。
感谢答复,我查了下指南原文(https://new.fire114.cn/pc/library/librarydetail/104923),只说了的矛盾原因,却没有说是按直线还是按步行。