全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小工程师 2023-04-20 17:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
必须在自动状态,连锁起泵,手动状态顾名思义也算是对水泵的一种保护,当你检修水泵的时候,手动状态就可以避免一些问题,当你在自动状态的时候,手动优先,这是题外话
消防老胡 2023-04-21 15:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
联锁启泵不应受配电控制柜控制回路的手自动状态影响。
实际上无论哪个地方,工地或项目上99%的现场配电控制柜都被人为设置成了手动状态,如果现场配电控制柜时刻处于自动状态,联动启泵就可以了,规范还何来要求流量开关、压力开关和低压压力开关进行连锁启泵?什么现场维修过程中如果远程手动启动或者联锁启泵危机附近人员安全的话都是扯淡。
根本的原因是我们的配电控制柜没有经过专业机构的强制认证,或者即使通过自愿认证的设备,认证机构检测人员专业水平受限,不能发现问题而已。
在《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》第9.2.23条“交流电动机的控制回路设计应符合下列规定:……4 自动控制、联锁或远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施,当突然启动可能危及周围人员安全时,应在电动机旁装设启动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮,对于自动控制或联锁控制的电动机,还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施”之规定。
要在控制柜装设启动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮,对于自动控制或联锁控制的电动机,还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施。
大部分的控制柜都在自动把,应该,我参加的维护检测项目的柜子都是自动,包括主机,不过人员密集场所的主机有24小时值班,都在手动,可以理解,但是水都在自动
那是不是可以理解为连锁控制的控制回路是需要经过控制柜的,经过控制柜的手自动开关再给动作信号给水泵?我前面理解成连锁是直接控制消防水泵的启动,没有经过控制柜。