地下室普通风机/平时排风风机平时是打手动状态还是自动状态

①:地下室普通风机/平时排风风机平时是打手动状态还是自动状态?
②假如火灾发生时,平时排风风机正在启动排风,是否需要停风机。如需要怎么停排风机呢?是通过输入输出模块来联动停止还是通过别的方式来停平时排风风机?
③如图纸,这个普通风机配电系统图上的输入输出模块是什么作用,启动风机还是停风机?(普通风机总配电箱没有切非)

K. | 2023-05-18 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛疼 2023-05-18 13:04 11 [回复]举报

日常兼消防排风,在应急状态下自动转换为消防排风,风机控制柜应处于自动状态。

K.   回复: 牛疼2023-05-18 19:33

这个就是水泵房的排风机,排烟机另外设置有,也是需要平时打自动状态吗?

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: K.2023-05-19 09:03

看您给提供的图纸,消防模块接入的位置应该是电箱的总闸,应急状态下就是依靠此进行断电处理的,也就是说,控制柜的手动或自动对此功能无影响。

个人推测,因未做切非设置,单独未此电箱做了这种设计,与切非原理相同。

1    0 [回复]举报