全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高位水箱高度大于喷淋泵扬程
自动喷淋高位水箱重压力大于喷淋泵扬程是不是一定要设减压阀,是否有规范规定?
比如30层住宅建筑,仅在地下室汽车库设喷淋,高位水箱设在30层屋面,喷淋泵扬程仅50米,通常在高位水箱于报警阀前联接DN100管设减压阀。但是并不是所有项目都有设哦,我想知道是否有规范条文规定啊?
无名之辈 2023-05-20 10:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照你说的情况,只要在喷淋补水管上设置减压阀就可以了,报警阀组前设减压阀通常是涉及到分区供水,喷淋泵高扬程,高区直接供水,低区减压供水,这种情况下减压减的是动压,而补水管设减压阀减的是静压,两者不矛盾。
自动喷淋高位水箱重压力大于喷淋泵扬程是不是一定要设减压阀,是否有规范规定?针对这个问题,你可以想一下,如果水箱高度足够高,是不是就相当于常高压了,如果屋面水量满足,就不需要喷淋泵了。但喷淋泵的扬程流量功率是要满足最不利点作用面积范围内喷头全数打开的情况,高位水箱提供的自然压和喷淋泵启动后的动压相当于是一个此消彼长的过程,只要最有利点管网可以承受,最不利点末端试水装置静压不低于0.05Mpa,静压高点低点影响不大。
安洪全 2023-05-22 13:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
超压了肯定要减压,首先管道、管件的工作压力大于设计压力会对使用寿命造成影响;其次工作压力超出设计压力的范围也容易误动作,也有可能导致设计水量早于设计供给时间耗净。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
6.2.2 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱;
2 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;
3 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动; 4 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。 6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;
2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;
3 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;
4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;
5 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;
6 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
7 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
我想知道是不是一定要设减压阀,有没有规范规定。
我不是问减压阀的设置