全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
走道局部大于2.5m
走道局部大于2.5m,按表4.2.4划分防烟分区,但走道净高只有2.25m,设置挡烟垂壁不满足高度2m疏散要求,这种情况如何考虑
愿没有画完的图纸 2023-07-30 22:06 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这是一个冲突点,如果按照防烟分区要求进行设置挡烟垂壁,那么最低0.5m,即使设置电动挡烟垂壁,那么下降后还是不能满足新规2.1m净空的要求,但是如果仅设置0.15m的挡烟垂壁,那么又不满足烟规的最低设置要求,所以我的理解是,按照烟规进行设置0.5m挡烟垂壁,各专业按照各专业的走,我理解的建筑新规我觉得主要针对的是建筑主体,而非设备。
是储烟仓厚度要求不应低于500毫米,不是清晰高度的问题