全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
项目已设置高位消防水池,需设置高位消防水箱的建筑,高位消防水池有效容积大小的确认。
各位大师,假如一个建筑,按规范规定,需设置高位消防水箱18立方的,且需要设置消防水池432立方,消防水池按高位消防水池设置且有稳压设备,高位消防水池是否还需要在原有432立方有效容积的基础上再额外增加18立方呢??
无名之辈 2023-09-04 15:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我记不清在哪里查到了相关的可以不另外设高位消防水箱的专题了,因为前段时间刚刚遇到这样一个项目,从个人理解角度,高位消防水池已经储备了火灾延续时间内的消防用水量,且完全可以满足最不利点的静压动压要求,在这种情况下另设消防水箱意义不大,高位消防水箱之所以要提供初期灭火用水主要是解决消防泵启动前的用水,可高位消防水池根本就不存在这个问题,打开栓口动压就是满足的,所以有没有这18m³水量起不到多大作用。