全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火卷帘两步降
大家好!请教一个问题。疏散通道防火卷帘是采用一只专用探测器好还是两只探测器(一烟一温)好呢?个人倾向两只,消防系统应该越简单越好,一只容易故障,若专业第二步将故障,可能会引发事故。请指导。
潘天坤 2024-06-19 23:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾报警设计规范有提到:
疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。
相当于接收到一个疏散通道的专用烟感的信号,防火卷帘需要下降到1.8米处。如果接到的是疏散通道的专用温感的信号,防火卷帘需要下降到楼板面,这都是单独一个信号联动动作。
再来说说非专用探测器的联动逻辑,两只独立的探测器,可以1烟1温,可以2烟,可以2温,甚至1手报1烟等等,规范里没有明确。