全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
whale 2023-10-27 16:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
河南地区有明文规定。
首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。
第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。
4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统
河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条
验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。
虽然,国家规范标准没有强制要求。
但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰
中/低压通风空调系统采用共板法兰
采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!