防火幕墙内侧设置防火卷帘替代防火幕墙

根据建筑设计防火规范6.1.4:条及其条文解释:防火墙设在建筑物的转角处且防火墙两侧开设门窗等洞口时,如门窗洞口采取防火措施,则能有效防止火势蔓延。设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,均可视为能防止火灾水平蔓延的措施。

请问根据此条条文解释,能否在玻璃幕墙内侧设置防火卷帘代替防火幕墙(即幕墙采用普通玻璃,内侧设置防火卷帘)

myh | 2024-05-19 11:50
请写下您的回答回答

回答 | 4

一路同行 2024-05-21 08:47 00 [回复]举报

玻璃幕墙没有防火作用,建筑外墙与幕墙之间上下层要有防火分隔,阻断其烟冲效应。


myh   回复: 一路同行2024-06-07 18:12

设置在防火分区处的防火玻璃,没有防火作用吗?

0    0 [回复]举报

周家斌 2024-05-21 15:14 00 [回复]举报

可以的

myh   回复: 周家斌2024-06-07 18:11

若变更为防火卷帘,此类型变更是否需要重新审图

0    0 [回复]举报