全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于气体灭火防护区的应急照明和疏散指示标志
依据:气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 >6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
因此防护区应设置应急照明(应急疏散照明)和疏散指示标志(安全出口标志)。
问题1:防护区设事故照明,当交流电源故障时,事故照明应能自动投入,事故照明未与火灾报警控制器联动点亮,还需要设置应急疏散照明吗?
问题2:《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.2.3条第2款的第3)小款规定室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置疏散指示标志灯。--条文能否解读为“防护区室内最远点至门直线距离未超过15m的可以不设置疏散指示标志”(安全出口标志)?
问题3:在气体灭火防护区的检测中规范条文的应用应该以什么为准?