全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
压力开关启泵
大型化工企业采用官网压降信号启泵,由于厂区大,装置分散,现有火灾自动报警控制器多,约一百多台,自动喷水灭火系统的压力开无法自动启泵,请问火灾自动报警系统的消火栓、自动喷水灭火系统联动启动设计要求是否适用于大型?化工企业,如要执行,大型化工企业该如何执行
启泵可以靠报警阀组压力开关联动启动,若要实现直接启泵(联锁)困难较大,企业内有7百多套阀组,若均连接反而会导致系统不平稳,石化规之规定了启泵靠管网压降信号启动,其他均未作出规定,所以导致实施困难,是否还有更好的解决方法?