楼梯总净宽
发表评论: 这要看本层楼梯怎么去定义咯,二层下一层的算二层还是二层上三层的算二层。。
2021-09-24 14:50
-
消控室分离
发表评论: 没有数量控制,两个以上就需要有一个是主控室
2021-09-24 14:48
-
航空障碍灯火灾时需强切吗
发表评论: 不是什么都用来套规范,也要从实际情况出发【捂脸】
2021-09-20 18:21
-
未注册的一消证书,怎样进行继续教育。如果中间中断继续教育会影响以后注册吗?
发表评论: 登陆消防技术服务系统,继续教育就可以了,要在注册前完成继续教育。
2021-09-20 18:14
-
消火栓系统和自动灭火系统的报警阀
发表评论: 再去看看规范哦,干式消火栓更不需要报警阀组了。。
2021-09-18 08:38
-
楼梯总净宽
发表评论: 按照你圈的“该层”,肯定是要包含本层的,楼上的人要经过本层楼梯才能下来,不然怎么下楼?
2021-09-18 08:25
-
执业证和印章申请
发表评论: 你所完成的一消注册是消防工程师个人注册吧,那只是一个登记和继续教育使用。执业证和印章需要你所注册单位向相关部门申请
2021-09-03 12:35
-
关于建规5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m
发表评论: 这个"疏散门“指通向楼梯间的门和疏散外门,观众厅的门,不包括歌舞娱乐房间的房门
2021-09-03 11:40
-
建规3.3.8供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻。
发表评论: 3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定丙类厂房可以贴邻。“供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻”是对“变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻”的一种放宽条件
2021-08-21 08:39
-
消防广播分区是否需要与建筑防火分区相适应
发表评论: 离广播最远处有声级要求,并不涉及防火分区
2021-08-20 15:33
-
防火门可不可以换为防火卷帘门
发表评论: 非防爆区是设置的一个防爆门斗,门斗设置要求甲级门;楼梯间应该也要设门斗才对
2021-08-20 11:47
-
稳压泵与泵房的压差怎么处理
发表评论: 稳压系统存在的理由就是为了保证最不利点灭火设施的压力要求,如果加压后压力超过了1.0,考虑分区
2021-07-12 08:22
-
首层扩大前室是否要做强排烟设施
发表评论: 首先前室是防烟不是排烟,前室和中空部分要有防火分隔
2021-07-12 08:04
-
墙面材料的燃烧性能要求包括门吗?
发表评论: 未做要求就是没有要求,门的要求一般都是防火门或者防爆门
2021-07-12 07:57
-
丙类厂房需要设置喷淋和火灾自动报警系统吗?
发表评论: 满足占地大于1500平或总建面大于3000平就要设置,低于可以不设
2021-06-29 15:26
-
二氧化碳灭火器
发表评论: 是不能带金属喇叭的二氧化碳灭火器
2021-06-28 08:13
-
设计审核验收
发表评论: 建议看句子结构和上下文的表述习惯来判断
2021-06-25 17:26
-
关于消防水泵是否需要设置巡检柜事宜
发表评论: GB50974中11.0.16条款是系统设置了自动巡检时对自动巡检功能的要求,而规范并没有明文规定需要设置自动巡检。个人理解,仅供参考
2021-06-25 09:04
-
吊顶高度大于800mm且内有可燃物时,在吊顶上部增设标准型立式喷头,请问可燃物如何定义?
发表评论: 金属龙骨不属于可燃物,增加保护不影响本身的燃烧性能
2021-06-20 13:15
-
公共建筑走道排烟
发表评论: 超过90米就不是一个防烟分区了