0 踩 [回复] 举报
他们的水系统是否是共用的,如果是的话,那就要确定一个消防控制中心,如果仅是在一个厂区,中间存在严格的建筑防火间距,没有共用的消防设施的话,严格来说本来就是两个建筑。厂区可以很大的!
LZH20211009 2021-10-09 16:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》,1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。
4 其他设计应符合本规范第 3.2.3 条的规定。