本防火分区满足疏散出口要求的情况,可以通过其他防火分区疏散吗?
发表评论: 5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: 1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; 2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个; 3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
2024-05-22 15:18
-
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条配电间设置甲级防火门不是强制条款,现在卡哪个规范哪一条?
发表评论: 建规第6.2.7条是强条要求设甲级门; 通规第4.1.8条要求是防火门同时要求2小时隔墙,1.5小时楼板分隔; 个人认为应设甲级防火门
2024-05-21 16:28
-
厂区内的车间,只与厂区内部道路相邻,长度超过150米,是否也应设置穿过建筑物的消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道?
发表评论: 戊类厂房没有必要
2024-05-21 10:12
-
救援窗可否兼做排烟窗?
发表评论: 不可以,排烟窗应设在空间高度的1/2以上
2024-05-21 10:08
-
高位消防水箱需要接地吗?出自哪个规范?
发表评论: 11.4.2 防直击雷的措施应符合下列规定: 1 接闪器宜采用接闪带 (网)、接闪杆或由其混合组成。接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位,建筑物女儿墙外角应在接闪器保护范围之内,并应在整个屋面上装设不大于20mx20m或24mx16m的网格;外圈的接闪带及作为接闪带的金属栏杆等应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上或垂直面外。 2 所有接闪杆应采用接闪带或金属导体与防雷装置连接。 3 引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。 4 当利用金属物体或金属屋面作为接闪器时,应符合本标准第11.6节的要求。 5 防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱,当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线时,应符合本标准第11.7.1条的要求 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
2024-05-21 10:04
-
排烟窗的数量和布置如何确定?
发表评论: 面积乘风速乘时间等于排烟量,排烟口根据现场情况分散布置(计算排烟量要增加20%)
2024-05-21 08:55
-
防火幕墙内侧设置防火卷帘替代防火幕墙
发表评论: 玻璃幕墙没有防火作用,建筑外墙与幕墙之间上下层要有防火分隔,阻断其烟冲效应。
2024-05-21 08:47
-
配电室设计
发表评论: 配电室要求耐火等级二级,所用材料是否达到耐火要求,
2024-05-21 08:37
-
上喷改上下喷/已做上喷增设下喷。
发表评论: 在压力相同的情况下,如图二,图三设置喷头水利损失会增加,布水面积会减少(增设喷头)
2024-05-21 08:32
-
关于丙类仓库里设置有一个卧式柴油储罐,是否有防火分隔的具体规范要求?
发表评论: 目前没有,可以按厂房内设置储罐的有关规定,且应增设相应的灭火设施。
2024-05-16 10:10
-
火灾危险性?
发表评论: 厂房和仓库性质是有区别的,5%只针对厂房,中间仓库要看储存量。
2024-05-16 08:51
-
室外消火栓
发表评论: 可以,要注意消防水池储水量,如果楼层较高,室外消火栓根据实际情况需要减压。
2024-05-16 08:33
-
氨火炬与氨冰机厂房之间的防火间距问题
发表评论: :1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。
2024-05-16 08:26
-
建筑装修翻新
发表评论: 1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
2024-05-16 08:24
-
请教一下喷淋相关问题!!!
发表评论: 只要能满足排水要求就可以
2024-05-15 15:09
-
排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
发表评论: 您的描述不太清楚: 如果两台风机共用排烟管道,排烟防火阀动作应关闭所有排烟风机和补风机;各自有排烟管道时,应第二台风机排烟防火阀动作时补风机停止。(现场有这种情况)
2024-05-15 14:56
-
远程水位监视是否需要加装蓄电池或UPS?
发表评论: 不需要
2024-05-15 14:26
-
关于《20kV及以下变电所设计规范》对疏散门的要求
发表评论: 更进一步防止火灾面积扩大,避免火灾造更大损失。
2024-05-15 14:21
-
酒店布草间是否需要设置乙级防火门?
发表评论: 布草间视同储藏室,应设乙级防火门。
2024-05-15 14:09
-
消防应急标志灯的间距是多少米?
发表评论: 走道不大于20米,袋形走道不大于10米,转湾处不大于1米