消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器

各位专家好!

目前市场上的泡沫发生器的密封玻璃在0.10MPa~0.30MPa水压下便破碎了。

有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器,比如操作压力为高压60kPa(0.06MPa)的储罐。

依据泡沫灭火设备 GB20031-2024

5.2.2.4 密封元件 5.2.2.4.1 密封性能     按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在正压0.03MPa、负压0.01MPa气压下,不应有漏气现象。 5.2.2.4.2 破碎压力     按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎。试验后按6.16的规定进行流量系数测定试验,流量系数应符合5.2.1.4的规定。

赵晓亮 | 2025-02-27 10:44
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-15 15:13 00 [回复]举报

按照你说的,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎,这是符合要求的,你如果选择的密封玻璃需要更大的压力才能打开,那就会导致泡沫喷放不出来,影响灭火效能。

关闭

关闭

手机APP下载