全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防工作压力问题
设计选用消防加压泵Q=10L/S,H=106m,N=37kw;高位水箱56米高屋面,无稳压泵,泵房负一层,设计工作压力1.43Mpa。请问设计是怎么确定工作压力的,启泵时能达到工作压力吗?
EHS专家-DL 2025-03-26 15:12 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、设计工作压力的确定依据
基本计算公式:
根据消防水泵设计扬程的计算公式,设计压力(P)由几何高差(H)和最不利点水灭火设施所需压力(P₀)组成,即:
P = 0.01H + P₀- 几何高差(H):从消防水池最低有效水位至最不利消火栓的垂直高度。假设泵房位于负一层(约-5m),高位水箱在56m屋面,则H = 56m + 5m = 61m(对应0.61MPa)。
- 最不利点压力(P₀):消火栓栓口动压要求为0.35MPa(充实水柱13m)。
因此,理论计算压力为 0.61MPa + 0.35MPa = 0.96MPa。
设计工作压力的调整:
实际设计压力(1.43MPa)高于理论值,可能包含以下修正:- 管道阻力损失:沿程和局部水头损失需额外增加压力。
- 水泵零流量压力:设计工作压力可能参考了水泵零流量时的压力(1.43MPa),叠加水池最低水位与水泵吸水口的静压差(如-0.05MPa),最终系统工作压力为1.43MPa - 0.05MPa = 1.38MPa(接近设计值)。
二、启泵时能否达到工作压力的分析
启动瞬间压力:
消防泵启动时,若流量为零,扬程可达零流量压力(1.43MPa),此时可短暂满足设计工作压力要求。运行状态压力:
当流量达到额定值(10L/s)时,水泵扬程下降至106m(1.06MPa)。此时需验证系统压力是否满足最不利点需求:- 实际可用压力:1.06MPa(水泵扬程) - 0.61MPa(几何高差) = 0.45MPa。
- 对比需求压力:0.45MPa > 0.35MPa(消火栓动压要求),表明运行时仍可满足需求。
无稳压泵的影响:
系统依赖高位水箱提供准工作状态压力(56m静压≈0.56MPa)。但消防泵启动后,水箱静压与水泵扬程共同作用,可覆盖初期火灾需求。
三、结论
- 设计合理性:
设计工作压力1.43MPa综合了零流量压力、几何高差及安全余量,符合规范要求。 - 启泵可行性:
启动瞬间可达到1.43MPa,但实际运行时需依赖水泵扬程(1.06MPa)与系统阻力平衡,最终仍能满足最不利点压力需求。
注:若管道阻力损失或水泵性能偏差较大,需通过实测验证系统实际工况。